Cytat:

2017-03-17 23:33:57, admiralbibol napisał(a):
Cytat:

2017-03-17 16:17:33, ie2ox4-2b napisał(a):
Zamieszkując stan zastany... to co teraz chcesz? Masz jakieś potwierdzenie w odbiorze że agencja miała posprzątać?
A co do tych zmian to mogą być kosztowne i karne...

jak nic go zamkna, na 10 lat najmarniej


Tak za pierwszym razem to nie zamkną, ale tak z pólrocznej pensji można się pozbyć. Ciekawe ile masz benefotów, wtedy będę mógł określić ile lat będziesz spłacał.


[ Ostatnio edytowany przez: ie2ox4-2b 18-03-2017 08:28 ]

Do góry stronyOffline

Cytuj wypowiedź Odpowiedz

noname100120111

Post #2 Ocena: 0

2017-03-18 10:01:53 (8 lat temu)

noname100120111

Posty: 8

Mężczyzna

Z nami od: 17-03-2017

Skąd: Llanelli

No własnie tez mam takie wrazenie. Sprawdzałem też ile ten bojler kosztuje i jest on najtanszy jaki moze byc, mało tego jeden z hydraulików powiedział mi ze kazdy boiler ma min. rok gwarancji a ten nawet nie ma roku. dzwoniłem takze do firm zajmujących sie zakładaniem bojlerów w Polsce i wysyłałem zdjecia, każdy z nich powiedział mi ze to nie jest moja wina, oczywiscie teraz i tak będe musiał poniesc koszty przez ta własna instalacje. Co do mechaniko to przychodził zawsze ten sam a jak był oststnim razem to powiedziałem mu ,, Mam nadzieje ze nie wybuchnie" on pewnie zadzwonił do agencji i im to przekazał bo za 2h od jego wyjscia miałem telefon z agencji prosze nie ruszac bojlera bo wybuchnie... Co do samego bojlera to gdy ten fachowiec go niby naprawił to działał cały czas dopóki nie wyłączyło sie go na dłuzszy czas np na noc bo rano nie działał. Włacza sie co chwile blokada i tak jak by woda uciekała cały czas bo trzeba dopuszczac, sprawdziłem całe mieszkanie nigdzie mi nic nie przecieka. No nic pozostaje mi czekac az wymieni jakąs czesc jak nie bedzie działac to kupie nowy bojler. Narazie czekamy, 3 dzien jestesmy bez ciepłej wody ani ogrzewania a dziewczyna jest w ciązy. Kolega (Brytyjczyk) z pracy powiedział mi ze jezeli wynajmuje mieszkanie z agencji to nawet jak mi sie żarówka przepali to moge do nich dzwonic zeby wymienili, a z tym skipem to on by na moim miejscu zadzwonił do councilu aby podstawili skipa na koszt agencji bo ja za cały ten syf który jest w szopce płace pieniadze.

[ Ostatnio edytowany przez: noname100120111 18-03-2017 10:05 ]

Do góry stronyOffline

Cytuj wypowiedź Odpowiedz

nEUROn

Post #3 Ocena: 0

2017-03-18 11:39:29 (8 lat temu)

nEUROn

Posty: 3102

Mężczyzna

Z nami od: 09-10-2015

Skąd: UK

Sprawdz za piecem z zewnatrz najczesciej wychodza tam dwie rurki od przelewu i kondensacji i zobacz czy nie cieknie.

Dla mnie to albo on nagrzewa sie powyzej temperatury granicznej i upuszcza wode z powodu cisnienia albo sam zawor automatyczny.
Trzeba sprawdzic podczas jego pracy czy jak temperatura nie idzie w gore to nagle popuszcza po nogach.:-] Nie musi cieknac z rur czy grzejnikow.

Do góry stronyOffline

Cytuj wypowiedź Odpowiedz

Suzuki

Post #4 Ocena: 0

2017-03-18 11:42:38 (8 lat temu)

Suzuki

Posty: 157

Z nami od: 20-02-2006

Jaki to boiler - nazwa
zdjecie tej rurki od pary.

Tutejsi mechanicy oprocz wymiany nic ne potrafia.

Rysiek

Do góry stronyOffline

Cytuj wypowiedź Odpowiedz

noname100120111

Post #5 Ocena: 0

2017-03-18 13:05:39 (8 lat temu)

noname100120111

Posty: 8

Mężczyzna

Z nami od: 17-03-2017

Skąd: Llanelli

wrzucam linki do zdjec: Bojler to Biasi riva plus.

http://www.fotosik.pl/zdjecie/82465aec149bedfb


http://www.fotosik.pl/zdjecie/4bc876af4abae2da


http://www.fotosik.pl/zdjecie/93fa3c35e80df125


http://www.fotosik.pl/zdjecie/5b17d399bdad042f



Dodam jeszcze ze z tej rurki miedzianej woda kapała przed podpieciem tej rury a wczoraj bojler był wyłączony a jak odkreciłem zimną wodę to zaczą pikac tak jak przy blokadzie wiec wyłaczyłem go całkowicie z prądu...

Do góry stronyOffline

Cytuj wypowiedź Odpowiedz

ie2ox4-2b

Post #6 Ocena: 0

2017-03-18 16:35:18 (8 lat temu)

ie2ox4-2b

Posty: 909

Mężczyzna

Konto zablokowane

Z nami od: 22-08-2016

Skąd: Oxford

Z tą rurą do góry to przegięcie. Spaliny z bojlera to taka zanieczyszczona woda. Ile kilogramów spalisz gazu to tyle samo kilogramów wody...

[ Ostatnio edytowany przez: ie2ox4-2b 18-03-2017 16:36 ]

Do góry stronyOffline

Cytuj wypowiedź Odpowiedz

Suzuki

Post #7 Ocena: 0

2017-03-18 17:01:48 (8 lat temu)

Suzuki

Posty: 157

Z nami od: 20-02-2006

Ostatnie zdjecie to biala rura - gdzie to wychodzi to jest jakies zamkniete pomieszczenie? To szara plastikowa to Twoja. Musisz to wymontowac piec nie jest wstanie pewnie wydmuchac spalin i pewnie dlatego sensor przeplywu spalin w kominie wylacza piec. Poza tym to wogole jest pewnie zle zamontowane sprawdz odleglosci od tego bialego komina do scian wg str 26 manuala
http://www.biasi.co.uk/assets/public/user_manual/25/Riva%20Plus_User%20Manual.pdf

1.2 metra od okna
20 cm do sufitu itp.

Rysiek

Do góry stronyOffline

Cytuj wypowiedź Odpowiedz

Suzuki

Post #8 Ocena: 0

2017-03-18 17:03:52 (8 lat temu)

Suzuki

Posty: 157

Z nami od: 20-02-2006

Biala rura-
zewnetrzna czesc zasys powietrze do spalania - wewnetrzna to komin dla spalin.

Ciesz sie ze zyjesz :)) - rozmontuj to!!

Do góry stronyOffline

Cytuj wypowiedź Odpowiedz

nEUROn

Post #9 Ocena: 0

2017-03-18 18:12:05 (8 lat temu)

nEUROn

Posty: 3102

Mężczyzna

Z nami od: 09-10-2015

Skąd: UK

Tak miałem czas na ogląd fotek.
Ta ostatnia to boska.
Ten piec jest za mały na taką długą rurę.
Wentylator jest za słaby.
W dużych piecach gdy potrzeba zamontować taką długą rurę montuje się specjalny dodatkowy odpływ kondensatu na rurze spalin by nie wracało to do pieca.
Są też ograniczenia mocy pieca do instalacji rury spalin w poziomie.
Niby piec taki mały ma odpływ skroplin ale jest zaprojektowany że przy danej długości rury będzie tyle skroplin do wyłapania a reszta w parze za burtę.
Przy tak długiej rurze chyba wszystko się skrapla i wraca do pieca.
Na fotce nie widać za bardzo ale ta rura założona jest na odpływ czy poleciałeś po całości i obejmuje i zasysanie i odpływ?
Tu specowi z agencji sie nie dziwię.

[ Ostatnio edytowany przez: nEUROn 18-03-2017 18:38 ]

Do góry stronyOffline

Cytuj wypowiedź Odpowiedz

noname100120111

Post #10 Ocena: 0

2017-03-18 19:05:39 (8 lat temu)

noname100120111

Posty: 8

Mężczyzna

Z nami od: 17-03-2017

Skąd: Llanelli

Ta biala rurka obok miedzianej na dole idzie do kratki kanalizacyjnej razem z rura od rynny a ta szara byla zamontowana tylko do odplywu pary dolne czesci gdzie uchodzi powietrze nie bylo ruszane a rura konczy sie praktycznie tam gdzie zdjecie dodatkowo szara rura zaraz przy podłaczeniu ma wywiercone 2 otwory tak aby woda uchodzila dodatkowo z niej co widac na zdjeciu gdy sie przyblizy, sprawdzalem poziomicą i spad byl ku odplywowi takze woda napewno nie wracala jedynie para mogla wracac... tak wiem ze bylo to zamontowane troche malo logicznie mialem to zmienic ale nie zdazylem... byl u mnie wlasnie przed chwila spec z prywatnej firmy a w zasadzie trzech i powiedzieli ze malo prawdopodobne jeat cofanie sie wody do bojlera gdyz nowy bojler na to nie pozwoli bo ma za duzo zabezpieczen tylko ze kazdy powiedzial co innego jeden ze kamien sie osadzil na jakiej grzalce drugi powiedzial ze wadliwy uklad elektroniczny a trzeci ze woda mi ucieka i napewno gdzies mam dziure... czekam teraz az zadzwonia z agencji i przyjdzie ten mechanik wymienic czesc i albo bedzie dzialal albo nie w kazdym razie w koncu sie dowiem co jest na rzeczy i napisze...

[ Ostatnio edytowany przez: noname100120111 18-03-2017 19:08 ]

Do góry stronyOffline