kik1976

Post #1 Ocena: 0

2016-10-22 09:34:40 (8 lat temu)

kik1976

Posty: 6561

Kobieta

Z nami od: 30-08-2006

Skąd: Neverland

najlepsze byly zeliwne, stare ale jare...
Actus hominis non dignitas iudicentur ..

Do góry stronyOffline

Cytuj wypowiedź Odpowiedz

nEUROn

Post #2 Ocena: 0

2016-10-22 09:39:36 (8 lat temu)

nEUROn

Posty: 3102

Mężczyzna

Z nami od: 09-10-2015

Skąd: UK

Jesli masz ogrzewanie w systemie otwartym to przy pompie masz albo alektrozawor trzydrozny lub dwa dwudrozne.
Jeden dostaje sygnal z termostatu na zbiorniku CWU i gdy sie otwiera daje sygnal na pompe i piec drugi od CH dostaje sygnal od termostatu na scianie, otwiera sie i wlacza pmpe i piec.
Pewnie masz ledwo otwarty zawor od CH a grzeje wtedy i dziala pompa gdy zaskoczy zawor od CWU i przy ladowaniu zbiornika CWU laduje ci kaloryfery.
Sprawdz wylaczajac grzanie CWU i ustaw na maksa termostat na scianie sprawdz wyedy czy dziala piec i pompa.
Zawor od CH ma tez reczne sterowanie jesli nie uslyszysz podczas zalaczania termostatu ze cicho mruczy otwierajac sie to mozesz przesunac na nim reczne otwieranie.
Ale bardziej to problem sterownika na zaworze. Przy wymianie trzeba pamietac ze moze byc na czterech przewodach lub na pieciu.
Nie wiem jak jest u ciebie czy jest tez programator?

Do góry stronyOffline

Cytuj wypowiedź Odpowiedz

tomilondyn

Post #3 Ocena: 0

2016-10-22 09:40:08 (8 lat temu)

tomilondyn

Posty: 9

Mężczyzna

Z nami od: 12-09-2008

no właśnie.... tez obstawiam termostat i sterowanie , wieczorkiem podłączę ja na krótko

Do góry stronyOffline

Cytuj wypowiedź Odpowiedz

ie2ox4-2b

Post #4 Ocena: 0

2016-10-22 09:52:44 (8 lat temu)

ie2ox4-2b

Posty: 909

Mężczyzna

Konto zablokowane

Z nami od: 22-08-2016

Skąd: Oxford

Zanim podłączysz na krótko sprawdź co pisze nEUROn... jak nie pisze o polityce to nawet mądrze...
Na tych elektrozaworach znajdziesz takie dźwigienki z blaszek, no i pozycje są podpisane.

Do góry stronyOffline

Cytuj wypowiedź Odpowiedz

tomilondyn

Post #5 Ocena: 0

2016-10-22 13:32:53 (8 lat temu)

tomilondyn

Posty: 9

Mężczyzna

Z nami od: 12-09-2008

dobra pomału...:-], bo teraz sie lekko gubimy :-].

mam wylaczyc grzanie CH i zostawic właczone tylko od wody tak? i zobaczyc czy pompa dziala?
zawory przy pompie dolny i górny otworzyłem na maksa, poprzednio ten górny był prawie całkiem zakręcony

elektro zawór ma z tylu blaszkę i 2 pozycje.

Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek

[ Ostatnio edytowany przez: tomilondyn 22-10-2016 13:44 ]

Do góry stronyOffline

Cytuj wypowiedź Odpowiedz

nEUROn

Post #6 Ocena: 0

2016-10-22 15:41:10 (8 lat temu)

nEUROn

Posty: 3102

Mężczyzna

Z nami od: 09-10-2015

Skąd: UK

Tu będzie trochę inaczej.
Masz zawór trójdrożny.
Wyłącz CH włącz CWU.
Słuchaj czy serwo zaworu działa i czy startuje pompa.
Potem wyłącz CWU i analogicznie zrób z CH.

I powiedz na którym biegu pracuje pompa.

[ Ostatnio edytowany przez: nEUROn 22-10-2016 15:53 ]

Do góry stronyOffline

Cytuj wypowiedź Odpowiedz

tomilondyn

Post #7 Ocena: 0

2016-10-22 15:57:54 (8 lat temu)

tomilondyn

Posty: 9

Mężczyzna

Z nami od: 12-09-2008

pompa startuje zawsze, czy to na CH czy na CWU, teraz dopiero odpalilem ogrzewanie wiec musze poczekac az sie nagrzeje i zobaczymy co dalej z tym elektrozaworem. ustawiłem termostat na maksa.
jak przestawiam dzwignie zaworu z auto na reczna to słychac w srodku działanie jak by lekko syczało, czyli cos tam w środku odpowiada :)
pompe mam teraz na 2 biegu wczoraj była na 3.

[ Ostatnio edytowany przez: tomilondyn 22-10-2016 16:11 ]

Do góry stronyOffline

Cytuj wypowiedź Odpowiedz

nEUROn

Post #8 Ocena: 0

2016-10-22 16:34:32 (8 lat temu)

nEUROn

Posty: 3102

Mężczyzna

Z nami od: 09-10-2015

Skąd: UK

Ważne że pompa działa teraz ręcznie włącz zawór na grzanie CH i sprawdź czy coś się zmieni.
Tam powinna być występ by zablokować dźwignie na stałe.

[ Ostatnio edytowany przez: nEUROn 22-10-2016 16:35 ]

Do góry stronyOffline

Cytuj wypowiedź Odpowiedz

tomilondyn

Post #9 Ocena: 0

2016-10-22 17:05:47 (8 lat temu)

tomilondyn

Posty: 9

Mężczyzna

Z nami od: 12-09-2008

zawór zablokowany , narazie wszystko działa jak zawsze , ale odkryłem teraz że termostat na korytarzu nie wyłacza CH, piec działa do momentu aż uzyska temperaturę ustawiana na boilerze, czyli będzie pierdniety termostat co nie? skręcam go na 0 i dalej piec grzeje wodę, no nic czekam az nagrzeje do 690 stopni zobaczymy co dalej

Do góry stronyOffline

Cytuj wypowiedź Odpowiedz

ie2ox4-2b

Post #10 Ocena: 0

2016-10-22 17:09:02 (8 lat temu)

ie2ox4-2b

Posty: 909

Mężczyzna

Konto zablokowane

Z nami od: 22-08-2016

Skąd: Oxford

Jeżeli tę dźwigienkę ustawisz ręcznie... no to co termostat ma zrobić?

Do góry stronyOffline