Post #1 Ocena: 0 2016-10-21 20:15:58 (8 lat temu) |
|
Anonim |
Usunięte
|
andyopole | Post #2 Ocena: 0 2016-10-21 20:23:25 (8 lat temu) |
Z nami od: 20-09-2008 Skąd: Oregon |
Cytat: 2016-10-21 20:15:58, luxtorpeda napisał(a): Zrobiłem w tym roku dodatkową toaletę, nowy grzejnik Typ11 Single panel, bardzo szybko się nagrzewa ale szybko też się wychładza. Nie określę jaka jest różnica temp. między górą a dołem, ale dotykając góry ręką, parzy, dołu, już nie. To jest elektryczny grzejnik? |
tomilondyn | Post #3 Ocena: 0 2016-10-21 20:28:30 (8 lat temu) |
Z nami od: 12-09-2008 |
kaloryfery podwójne, rurki sa grube normalne nie jakieś cienkie badziewie, dzieje sie tak dopiero w tym roku a dom mam od wielu lat.
coś mi właśnie nie pasuje z pompa , bo wyłącza się jak tylko boiler nabierze temperatury np 60 , a powinna działać wg mnie cały czas az termostat na korytarzu ja wyłączy. odkręciłem zawory przy pompie na maksa prawie żeby szybciej brało wodę z boilera ale problem jest nadal , po nagrzaniu wody w boilerze pompa się rozłącza i grzejniki robią się zimne. co do normalnych różnic temperatur u góry i na dole grzejnika rozumiem ale nie z różnica 30 stopni !! |
Post #4 Ocena: 0 2016-10-21 20:39:47 (8 lat temu) |
|
Anonim |
Usunięte
|
Post #5 Ocena: 0 2016-10-21 21:26:30 (8 lat temu) |
|
Anonim |
Usunięte
|
|
|
ie2ox4-2b | Post #6 Ocena: 0 2016-10-21 21:32:21 (8 lat temu) |
Konto zablokowane Z nami od: 22-08-2016 Skąd: Oxford |
No to może coś z termostatem?
|
Post #7 Ocena: 0 2016-10-21 21:41:17 (8 lat temu) |
|
Anonim |
Usunięte
|
fugazi | Post #8 Ocena: 0 2016-10-21 22:04:33 (8 lat temu) |
Z nami od: 27-03-2016 Skąd: l |
To problem pompy.
Piec grzeje przeplywajaca wode. Pompa nie wytlacza jej z pieca wystarczajaco szybko. Podgrzana woda zamiast szybko przeplywac, pozostaje w piecu zbyt dlugo. Czujnik w piecu odczytuje zbyt wysoka temperature wody i reaguje wylaczajac go. Po ostygnieciu piec sie wlacza sytuacja sie powtarza ... Pompe grundfos 15/50 lub 15/60 z uszczelkami kupisz za 70-90 funtow. |
tomilondyn | Post #9 Ocena: 0 2016-10-22 09:11:56 (8 lat temu) |
Z nami od: 12-09-2008 |
luxtorpeda , co rozumiesz przez słowo aktywny? , termostat na korytarzu ustawiam temperaturę wyższa niż pokojowa termostat robi "klik" ale nigdy nie dobija do tej temperatury.
fugazi pompa jest przy boilerze nie przy piecu. i pytanie dlaczego się rozłącza? pompa jest sprawna bo działa jest sterowana za pomocą jakiegoś czujnika sterownika wiec wydaje mi się ze tutaj jest problem , chodź oczywiście mogę się mylić |
ie2ox4-2b | Post #10 Ocena: 0 2016-10-22 09:23:31 (8 lat temu) |
Konto zablokowane Z nami od: 22-08-2016 Skąd: Oxford |
czujnik jest podpięty do termostatu i termostat "wydaje polecenia" włącz/wyłącz. Może pompę podepnij bezpośrednio do napięcia i ręcznie spróbuj włączać/wyłączać. Jeżeli będzie działało no to pozostanie prześledzenie linii czujnik/termostat/pompa.
|