Str 7 z 8 |
|
---|---|
wit_oldo | Post #1 Ocena: 0 2021-09-04 20:10:42 (4 lata temu) |
Konto usunięte |
Jeśli wszystko pogasło razem to masz przerwę na zasilaniu. Jeżeli wszystko było prawidłowo łączone to przewód brązowy to jest "faza"czyli
ten przewód który"kopie". Niebieski to jest "zero". Wpięcie żarówki albo innego odbiornika miedzy te dwa przewody uruchamia odbiornik. Zasilanie na żarówki powinno być podane w ten sposób, że na wyłącznik dochodzi faza i to ona jest rozłączana. Zero ldzie bezoośrednio do żarówki. Chodzi o to żeby np. pry wymiane żarówki nie doznać porażenia prądem. Oczywiście wyłącznik musi być w pozycji of. |
karjo1 | Post #2 Ocena: 0 2021-09-04 22:30:45 (4 lata temu) |
Z nami od: 01-06-2008 |
Dzieki za podpowiedzi.
Cala kostka, to kable rozprowadzajace prad po oswietleniu na pietrze, po wszystkich pomieszczeniach. Kombinujemy dalej, skad zwarcie (bez wyskoczenia korka, za to z migotaniem swiatel - jakby faza dzielona po wszystkich punktach swiatla) i problem. Cuda wianki ![]() |
Emeryt56 | Post #3 Ocena: 0 2021-09-04 23:23:56 (4 lata temu) |
Z nami od: 15-01-2018 Skąd: Montreal (Bristol) |
Cytat: 2021-09-04 22:30:45, karjo1 napisał(a): Dzieki za podpowiedzi. Cala kostka, to kable rozprowadzajace prad po oswietleniu na pietrze, po wszystkich pomieszczeniach. Kombinujemy dalej, skad zwarcie (bez wyskoczenia korka, za to z migotaniem swiatel - jakby faza dzielona po wszystkich punktach swiatla) i problem. Cuda wianki ![]() Zacznijmy od początku: 1. Na całej górze wszystkie światła zgasły. 2. Po zdjeciu tasmy izolacyjnej swiatla zaczely migac w tym samym tempie, po czym zgasly To by świadczyło że gdzieś jest słaby "styk" , przy tej kostce. Ja to bym przy wyłączonym bezpieczniku wszystkie przewody podłączone do kostki dobrze poszarpał aby zobaczyć czy są dobrze przykręcone. Jak nic nie znajdziemy to dobrze bym sprawdził obydwa przewody co przychodzą z tablicy czy przewód nie jest złamany pod izolacją przy samej kostce, no "oko" może dobrze wyglądać ale pod izolacją oksydacja i niema ciągłości. Dalej bym sprawdził czy w tablicy jest dobrze dokręcony. Czy do tej kostki kabel zasilający przychodzi prosto z tablicy ? A jak wszystkie wyłączniki od świateł są na OFF to dalej jest zwarcie ? Jak jest zwarcie to czy bezpiecznik "wybija"? Bo może niema zwarcia tylko światła migają z braku pełnego zasilania? |
wit_oldo | Post #4 Ocena: 0 2021-09-04 23:24:08 (4 lata temu) |
Konto usunięte |
Czy budynek jest zasilany przez 3 fazy? Bo może macie brak/przerwę na jednej fazie? A co to jest zwarcie bez wybicia bezpiecznika?
Prąd zwarcia powinien wywalić bezpiecznik i to bezwzględnie bo zwarcie moze spalic instalacje razem z chalupa!!! |
karjo1 | Post #5 Ocena: 0 2021-09-05 12:10:55 (4 lata temu) |
Z nami od: 01-06-2008 |
Jeden z pomyslow, to dodatkowy bezpiecznik w tablicy, nowy kabel na strych i do rozejsc po oswietleniu pokoi.
Zwarcie wyglada tak, ze zarowki migocza, po chwili gasna, wlacznik nie dziala, a bezpiecznik pozostaje niewylaczony. Zdaje sobie sprawe z ryzyka, stad roboty domowe na weekend, by ogarnac problem. Jeszcz raz piekne dzieki! |
|
|
Emeryt56 | Post #6 Ocena: +1 2021-09-05 12:39:43 (4 lata temu) |
Z nami od: 15-01-2018 Skąd: Montreal (Bristol) |
Z opisu by wyglądało że tam zwarcia nie ma tylko przerwa na kablu (przewodzie), wtedy jak światła migają to może tam nawet iskry lecą tylko nie widać.
Jak oględziny nic nie dają to bym skrócił kabel zasilający przy kostce o 10-20 cm. Hmm... może gryzonie uszkodziły kabel ? |
karjo1 | Post #7 Ocena: 0 2021-09-05 12:47:51 (4 lata temu) |
Z nami od: 01-06-2008 |
Nie ma z czego skracac
![]() Juz leci nowy kabel, tylko na bezpiecznik trzeba chwile poczekac, az dosla. |
wit_oldo | Post #8 Ocena: 0 2021-09-05 13:41:04 (4 lata temu) |
Konto usunięte |
Mogly zasniediec prrzewody w kostce. Moze wystarczy oczyscic koncowki przewodow,moze obciac po 1cm ewentualnie wymienic kostke. Jezeli nie bylo trzesienia ziemi to malo prawdobodobne ze jest przerwa w sciane.To musi byc na kostce albo na wlaczniku.Ewenualnie puszki w ktorych sa laczone przewody.Po kilku latach na polaczeniach mogo zasniedziec i oslabic styk, stad migotanie. Ja bym wszystko podokrecal i posprawdzal przyjscia i odejscia faz i zera. Do tego potrzeba zwyklej zarowki z oprawka + fazer z marketu za 3£.
[ Ostatnio edytowany przez: wit_oldo 05-09-2021 13:50 ] |
karjo1 | Post #9 Ocena: 0 2021-09-11 18:00:13 (4 lata temu) |
Z nami od: 01-06-2008 |
Jeszcze raz dzieki za podpowiedzi.
Temat ogarniety, ale mysl techniczna tubylcza znow zaskoczyla ![]() Caly prad na pietro szedl przez wlacznik swiatla na korytarzu. Sposob zagmatwania i ilosc kabli - oczoplas. Stopniowo, kawalek po kawalku udalo sie opanowac sytuacje, wymienic jedna z wykruszonych oprawek zarowek, kabel skrzynka - kostka, i cuda, calosc dziala, jak powinna ![]() |
Emeryt56 | Post #10 Ocena: 0 2021-09-11 21:18:39 (4 lata temu) |
Z nami od: 15-01-2018 Skąd: Montreal (Bristol) |
Bravo.
|