Cytat:
2014-07-27 06:21:24, robinek napisał(a):
Wystarczy z nadmiarem.
Ale najpierw to jak wczesniej trzeba potwierdzic jaki kabel dochodzi od skrzynki bezpiecznikowe.
I jaki bezpiecznik zabezpiecza ta linie.
Bo nic nie da 6mm kabel do kuchenki jak wczesniej jest kabel np.
2.5mm czy za maly bezpiecznik.
Cytat:
2014-07-27 06:21:24, robinek napisał(a):
Cytat:
2014-07-27 01:55:09, zuz123 napisał(a):
Mam do Was jeszcze jedno pytanie. Niestety nie posiadam do kuchenki żadnej instrukcji. Kuchenka ma następującą specyfikację;
230-240V ~ 50Hz , 10.0 - 10.9kW
Jakiej grubosci kabel polecacie do podłączenie? 6mm wystarczy?
[ Ostatnio edytowany przez: <i>zuz123</i> 27-07-2014 01:58 ]
Wystarczy z nadmiarem.
Ale najpierw to jak wczesniej trzeba potwierdzic jaki kabel dochodzi od skrzynki bezpiecznikowe.
I jaki bezpiecznik zabezpiecza ta linie.
Bo nic nie da 6mm kabel do kuchenki jak wczesniej jest kabel np.
2.5mm czy za maly bezpiecznik.
A jest jakis sposób na zmierzenie kabla? Bo rozumiem, że chyba nie warto robić tego z izolacją?

Niezła zagwozdka dla mnie. Tak na oko dołączam zdjęcie ze skalą w postaci 10 penców. To ten kabel z drugiej strony sciany.
Bezpiecznik, z tego co mogę sam wyczytać na module w skrzynce ma 40 amperów (B40), zas główny czerwony przełącznik jest na B100.
Pod kabel podłączona jest jeszcze lodówka 90W. Kuchenka ma 10.0 - 10.9kW.