Podlaczanie kuchenki elektrycznej do gniazdka?

« poprzednia strona | następna strona » | ostatnia »

Strona 2 z 3 - [ przejdź do strony: 1 | 2 | 3 ] - Skocz do strony

Str 2 z 3

odpowiedz | nowy temat | Regulamin

Post #1 Ocena: 0

2014-07-25 14:53:26 (11 lat temu)

Posty: 1985

Mężczyzna

Konto zablokowane

Z nami od: 04-12-2011

Cytat:

2014-07-25 14:16:54, orangeapple napisał(a):
Ja ostatnio kupowalam kuchenke elektryczna i musialam dodatkowo zakupic podlaczenie jej przez inzyniera :-8 Przyjemnosc ta kosztowala 69.99.
Wczesniej kupilam gazowo-elektryczna ale niestety nie chcieli jej podlaczyc bo wylacznik byl za blisko. ;-)Bezpieczenstwo to podstawa


To bylo z przyjemnoscia?:-]
Co do bezpieczenstwa widzialem juz gniazdko nad zlewozmywakiem.*ROFL*

Do góry stronyOffline

Cytuj wypowiedź Odpowiedz

orangeapple

Post #2 Ocena: 0

2014-07-25 15:17:51 (11 lat temu)

orangeapple

Posty: 3735

Kobieta

Z nami od: 23-09-2013

Skąd: tam i tu

Nie nie,zadna przyjemnosc tak sobie zazartowalam :-]

Wymyslaja jak moga,w poprzednim domu wylacznik byl blisko kuchenki i nikt problemu z tego nie robil. Pewnie zalezy na kogo sie trafi.

Do góry stronyOffline

Cytuj wypowiedź Odpowiedz

zuz123

Post #3 Ocena: 0

2014-07-27 01:55:09 (11 lat temu)

zuz123

Posty: 6

Mężczyzna

Z nami od: 24-07-2014

Skąd: Londyn

Mam do Was jeszcze jedno pytanie. Niestety nie posiadam do kuchenki żadnej instrukcji. Kuchenka ma następującą specyfikację;

230-240V ~ 50Hz , 10.0 - 10.9kW

Jakiej grubosci kabel polecacie do podłączenie? 6mm wystarczy?

[ Ostatnio edytowany przez: zuz123 27-07-2014 01:58 ]

Do góry stronyOffline

Cytuj wypowiedź Odpowiedz

Post #4 Ocena: 0

2014-07-27 06:21:24 (11 lat temu)

Posty: 1985

Mężczyzna

Konto zablokowane

Z nami od: 04-12-2011

Cytat:

2014-07-27 01:55:09, zuz123 napisał(a):
Mam do Was jeszcze jedno pytanie. Niestety nie posiadam do kuchenki żadnej instrukcji. Kuchenka ma następującą specyfikację;

230-240V ~ 50Hz , 10.0 - 10.9kW

Jakiej grubosci kabel polecacie do podłączenie? 6mm wystarczy?

[ Ostatnio edytowany przez: <i>zuz123</i> 27-07-2014 01:58 ]




Wystarczy z nadmiarem.
Ale najpierw to jak wczesniej trzeba potwierdzic jaki kabel dochodzi od skrzynki bezpiecznikowe.
I jaki bezpiecznik zabezpiecza ta linie.
Bo nic nie da 6mm kabel do kuchenki jak wczesniej jest kabel np.
2.5mm czy za maly bezpiecznik.

Do góry stronyOffline

Cytuj wypowiedź Odpowiedz

zuz123

Post #5 Ocena: 0

2014-07-28 09:47:53 (11 lat temu)

zuz123

Posty: 6

Mężczyzna

Z nami od: 24-07-2014

Skąd: Londyn

Cytat:

2014-07-27 06:21:24, robinek napisał(a):
Wystarczy z nadmiarem.
Ale najpierw to jak wczesniej trzeba potwierdzic jaki kabel dochodzi od skrzynki bezpiecznikowe.
I jaki bezpiecznik zabezpiecza ta linie.
Bo nic nie da 6mm kabel do kuchenki jak wczesniej jest kabel np.
2.5mm czy za maly bezpiecznik.


Cytat:

2014-07-27 06:21:24, robinek napisał(a):
Cytat:

2014-07-27 01:55:09, zuz123 napisał(a):
Mam do Was jeszcze jedno pytanie. Niestety nie posiadam do kuchenki żadnej instrukcji. Kuchenka ma następującą specyfikację;

230-240V ~ 50Hz , 10.0 - 10.9kW

Jakiej grubosci kabel polecacie do podłączenie? 6mm wystarczy?

[ Ostatnio edytowany przez: <i>zuz123</i> 27-07-2014 01:58 ]




Wystarczy z nadmiarem.
Ale najpierw to jak wczesniej trzeba potwierdzic jaki kabel dochodzi od skrzynki bezpiecznikowe.
I jaki bezpiecznik zabezpiecza ta linie.
Bo nic nie da 6mm kabel do kuchenki jak wczesniej jest kabel np.
2.5mm czy za maly bezpiecznik.


A jest jakis sposób na zmierzenie kabla? Bo rozumiem, że chyba nie warto robić tego z izolacją? ;) Niezła zagwozdka dla mnie. Tak na oko dołączam zdjęcie ze skalą w postaci 10 penców. To ten kabel z drugiej strony sciany.

Obrazek

Bezpiecznik, z tego co mogę sam wyczytać na module w skrzynce ma 40 amperów (B40), zas główny czerwony przełącznik jest na B100.

Pod kabel podłączona jest jeszcze lodówka 90W. Kuchenka ma 10.0 - 10.9kW.

Do góry stronyOffline

Cytuj wypowiedź Odpowiedz

Post #6 Ocena: 0

2014-07-28 10:28:20 (11 lat temu)

Posty: 1985

Mężczyzna

Konto zablokowane

Z nami od: 04-12-2011

Dla mnie to wyglada jak zwykly 2.5mm ale fotka I perspektywa to jak kochanie sie przez internet.:-]
Moze fotka na tyl wylacznija z kablem bardzie widac proporcje.
Ale jesli na ten wylacznik jest tylko 40a to za malo.
10.3kW to 10300W I to przez 230V to masz kole 45A.

Pomylka 10.9kW to prawie 47.
Trzeba bedzie podczas uzywania pamietac by zarowki w piekarniku nie wlaczac

[ Ostatnio edytowany przez: robinek 28-07-2014 10:31 ]

Do góry stronyOffline

Cytuj wypowiedź Odpowiedz

zuz123

Post #7 Ocena: 0

2014-07-28 10:50:01 (11 lat temu)

zuz123

Posty: 6

Mężczyzna

Z nami od: 24-07-2014

Skąd: Londyn

Eeeeh i tego sie obawiałem, bo z własnych obliczeń podobnie wychodziło. Mieszkanie wynajmowane, to nie ma nawet jak tego zrobić.

Czyli co, podłączać, uzywać tylko płyty, a z piekarnikiem dać sobie spokój? Czy szukać innej kuchenki? ;)

Do góry stronyOffline

Cytuj wypowiedź Odpowiedz

Post #8 Ocena: 0

2014-07-28 11:30:08 (11 lat temu)

Uczestnik nie jest zarejestrowany

Anonim

Usunięte

Do góry stronyOffline

Cytuj wypowiedź Odpowiedz

Post #9 Ocena: 0

2014-07-28 12:11:44 (11 lat temu)

Posty: 1985

Mężczyzna

Konto zablokowane

Z nami od: 04-12-2011

Cytat:

2014-07-28 11:30:08, redditch napisał(a):
robinek, pamietaj o diversity.


Na pierwsze gniazdko jest 100% a na nastepne juz 40%?
a cooker 30% ale powinien byc na osobnej lini I bezpieczniku.?

Do góry stronyOffline

Cytuj wypowiedź Odpowiedz

Post #10 Ocena: 0

2014-07-28 12:27:08 (11 lat temu)

Uczestnik nie jest zarejestrowany

Anonim

Usunięte

Do góry stronyOffline