Podlaczanie kuchenki elektrycznej do gniazdka?

następna strona » | ostatnia »

Strona 1 z 3 - [ przejdź do strony: 1 | 2 | 3 ] - Skocz do strony

Postów: 21

odpowiedz | nowy temat | Regulamin

zuz123

Post #1 Ocena: 0

2014-07-24 11:20:07 (11 lat temu)

zuz123

Posty: 6

Mężczyzna

Z nami od: 24-07-2014

Skąd: Londyn

Witam.

Niestety nie jestem elektrykiem, dlatego szukam pomocy tutaj na forum. :)

Wprowadzilem sie do nowego mieszkania i chcialbym podlaczyc kuchenke elektryczna, ktora uzywalem przez dlugi okres w starym mieszkaniu. Problem jest jednak z podlaczeniem jej, w starym mieszkaniu ze sciany wystawaly trzy kable, ktore podlaczalem bezposrednio pod kuchenke. Nad kablami byl czerwony przelacznik do "odcinania" pradu.

W nowym mieszkaniu sprawa wyglada troche inaczej. W miejscu przeznaczonym na kuchenke, czyli pionowo pod okapem, jest duze prostokatne gniazdo elektryczne z czerwonym przelacznikiem. Niestety, nie ma nigdzie kabli (tak mi sie wydaje).

Rozumiem, ze dorobienie wtyczki do kuchenki odpada, za duza moc?

Jak to moge podlaczyc? Istnieje jakas mozliwosc podlaczenia sie pod gniazdko?

Obrazek

Dzieki z gory za pomoc :)

Do góry stronyOffline

Cytuj wypowiedź Odpowiedz

Post #2 Ocena: 0

2014-07-24 12:54:40 (11 lat temu)

Posty: 1985

Mężczyzna

Konto zablokowane

Z nami od: 04-12-2011

Jesli nigdy nie bylo uzywane to masz wylacznik bez odprowadzonego przewodu alebywa tez tak ze wylacznik jest wysoko by bylo latwo wylaczyc kuchenke a na dole moze za szawka jest puszka do podlaczenia kuchenki.
Watpie by elektryk zrobil podlaczenie razem z przewodem podlaczeniowym do kuchenki. Bezpieczenstwo.
Jesli na dole nie ma zadnej puszki to mozna sprawdzic odkrecajac pokrywe wylacznika czy punkty polaczeniowe maja wyprowadzony kabel w sciane do kuchenki czy nie.
Wczesniej wyĺaczyc bezpiecznik w skrzynce.
Jesli nie ma kabla wyprowadzonego w sciane to znaczy ze wylacznik jest goly I czeka na odpowiedniej srednicy przewod od kuchenki.
Trzeba bedzie tez wczesniej zrobic otwor w puszce by ten kabel wyprowadzic.
Takie roboty to lepiej zlecic komus co lizna ten temat a nie samemu eksperymentowac.

Do góry stronyOffline

Cytuj wypowiedź Odpowiedz

zuz123

Post #3 Ocena: 0

2014-07-24 13:22:00 (11 lat temu)

zuz123

Posty: 6

Mężczyzna

Z nami od: 24-07-2014

Skąd: Londyn

No wlasnie mieszkanie podobno po generalnym remoncie, nie wiem nawet czy ktos tam po remoncie mieszkal. Zastanawiam sie tylko, czy przypadkiem wlasciciel nie zapomnial o czyms w postaci kabli do kuchenki ;)

Odkrecilem "opakowanie" gniazdka z wylacznikiem i w srodku sa poprowadzone trzy kable; dwa do wylacznika, jeden (uziemienie) bezposrednio do kontaktu. Wygladaja na normalne kable, wiec raczej nie sa pod kuchenke.

Poszukam w takim razie puszki, moze faktycznie gdzies dalej jest. W jakiej maksymalnej odleglosci od wlacznika moze taka puszka sie znajdowac?

Dzieki wielkie za pomoc.

Do góry stronyOffline

Cytuj wypowiedź Odpowiedz

Post #4 Ocena: 0

2014-07-24 18:44:13 (11 lat temu)

Posty: 1985

Mężczyzna

Konto zablokowane

Z nami od: 04-12-2011

Nic nie zapomniał.
Nie zostawia się podłączonego kabla do wyłącznika.
Co z drugim końcem?
Izolacją zakrecony ma zostac do zabawy dla dzieci?
Kupujesz kuchenkę a z nią jest instrukcja z informacją jakiej grubości ma być kabel.
Kabel dokupuje się dodatkowo. Nie jest w zestawie.
Przynajmniej nigdy nie widziałem w tanich kuchenkach.:-]

Ten wyłącznik wygląda jak Cooker Switch plus Socket.
Dochodzić do niego powinien przewód 3 x 4mm2.
Potem sam wyłącznik rozdziela na gniazdko plus w środku powinny byc 3 dodatkowe przyłącza L, N, i uziemnienie czyli takie kreski.
Do tych przyłaczy (mają dość sporych rozmiarów śruby) należy przykręcić przewod 4mm2 który łączy się z puszką przyłączeniową kuchenki.
trzeba zrobić to bardzo solidnie. Czyli mocno przykręcić przewody śrubami. Bo się będą inaczej grzały, iskrzyły i sfajczą mieszkanko.
Przewody powinny być odizolowane na tyle by goły przewód wszedł w gniazdo ale żeby golca nie było na zewnątrz tej dziurki w którą wkłada sie przewód.
Pamiętać trzeba też o mocowaniu kabla do puszki za pomocą klamer które sa w puszkach by przy przesuwaniu kuchenki czy poruszaniu kabla nie wyrwac go z puszki czy wyłącznika.


Jeśli masz cienkie przewody to ten wyłącznik jest przeznaczony max do płyty indukcyjnej bez piekarnika.

[ Ostatnio edytowany przez: robinek 24-07-2014 19:07 ]

Do góry stronyOffline

Cytuj wypowiedź Odpowiedz

krakn

Post #5 Ocena: 0

2014-07-24 19:18:38 (11 lat temu)

krakn

Posty: 40201

Mężczyzna

Z nami od: 25-06-2007

Skąd: Caterham

I nie radzę zaniżać przekroju przewodów, bo powstaną opory, jak będzie opór, to kabel będzie robił za grzejnik, aż się spali, zapali.

jw kolega słusznie zauważył, kable MUSZĄ myć starannie zarobiona i BARDZO starannie przykręcone.
Niedokręcone złącze, albo zbyt mała powierzchnia styku , działa jak opornik.
i jak wyżej.

Poli się :>
Liczy się czas który żyjemy dla kogoś, reszta to czas śmieć.

Do góry stronyOffline

Cytuj wypowiedź Odpowiedz

E-mailStrona WWWNumer AIM

krakn

Post #6 Ocena: 0

2014-07-24 19:23:34 (11 lat temu)

krakn

Posty: 40201

Mężczyzna

Z nami od: 25-06-2007

Skąd: Caterham

A to jest puszka pod np mikrofalę, czajnik, itp, zazwyczaj jest do tego poprowadzony bezpośrednio indywidualny kabel do skrzynki bezpiecznikowej, z moich obserwacji nie więcej niż 13A czyli mniej więcej 3000W

Piec, płyta itp, powinien być podłączony nie przez wtyczki tylko bezpośrednio kablem do śrub instalacyjnych.
Choć faktycznie widuję czasami że piekarnik jest zrobiony na wtyczkę, ale jest to osobna instalacja Wg mnie nie najlepszy pomysł, bo 13A bezpiecznik i wtyczka są zawodne.
Liczy się czas który żyjemy dla kogoś, reszta to czas śmieć.

Do góry stronyOffline

Cytuj wypowiedź Odpowiedz

E-mailStrona WWWNumer AIM

Post #7 Ocena: 0

2014-07-24 19:51:42 (11 lat temu)

Posty: 1985

Mężczyzna

Konto zablokowane

Z nami od: 04-12-2011

Cytat:

2014-07-24 19:23:34, krakn napisał(a):
A to jest puszka pod np mikrofalę, czajnik, itp, zazwyczaj jest do tego poprowadzony bezpośrednio indywidualny kabel do skrzynki bezpiecznikowej, z moich obserwacji nie więcej niż 13A czyli mniej więcej 3000W

Piec, płyta itp, powinien być podłączony nie przez wtyczki tylko bezpośrednio kablem do śrub instalacyjnych.
Choć faktycznie widuję czasami że piekarnik jest zrobiony na wtyczkę, ale jest to osobna instalacja Wg mnie nie najlepszy pomysł, bo 13A bezpiecznik i wtyczka są zawodne.



Ten wyłącznik powinien być dwufunkcyjny.
Jak mała kuchenka np. dwie fajerki to ma zazwyczaj własny kabel i tu mamy gotowe gniazdko.
Ale mozna też podłaczyć większy sprzęt bo ten lewy wyłącznik powinien byc na 45A.
Ale trzeba sprawdzic kable.
Instalacja w domu może nie być przygotowana na takie obciążenie i może być puszczony tylko kabel 2.5mm2 lub często widze jak elektryk robi proste odejście od cyrkulacji z gniazdek by mozna było podłączyc sama płytę np indukcyjną i tu wystarczy kabel 2.5mm2
Naocznie trzeba sprawdzic grubość kabla który jest poprowadzony do gniazdka.
Dobrze zrobiona instalacja powinna mieć też w skrzynce bezpiecznikowej własny bezpiecznik z opisem cooker lub hobs i można przeczytac jak duży jest bezpiecznik czyli ile ma amper.
Kurcze ale nawet to nie wyrocznia bo miałem domek i bezpiecznik 45a a kabelek 2.5mm2.:-(

Do góry stronyOffline

Cytuj wypowiedź Odpowiedz

zuz123

Post #8 Ocena: 0

2014-07-25 13:56:16 (11 lat temu)

zuz123

Posty: 6

Mężczyzna

Z nami od: 24-07-2014

Skąd: Londyn

Super. Dziekuje bardzo za pomoc, juz wiem jak to wszystko wyglada. Faktycznie to Cooker Switch 2w1, pod nim jest miejsce na przeciagniecie kabla. Musze tylko jeszcze dowiedziec sie dokladnie jaka szerokosc kabla jest potrzebna i poprosic znajomego elektryka, zeby sprawdzil podlaczenie.

Do góry stronyOffline

Cytuj wypowiedź Odpowiedz

orangeapple

Post #9 Ocena: 0

2014-07-25 14:16:54 (11 lat temu)

orangeapple

Posty: 3735

Kobieta

Z nami od: 23-09-2013

Skąd: tam i tu

Ja ostatnio kupowalam kuchenke elektryczna i musialam dodatkowo zakupic podlaczenie jej przez inzyniera :-8 Przyjemnosc ta kosztowala 69.99.
Wczesniej kupilam gazowo-elektryczna ale niestety nie chcieli jej podlaczyc bo wylacznik byl za blisko. ;-)Bezpieczenstwo to podstawa

Do góry stronyOffline

Cytuj wypowiedź Odpowiedz

Post #10 Ocena: 0

2014-07-25 14:50:47 (11 lat temu)

Posty: 1985

Mężczyzna

Konto zablokowane

Z nami od: 04-12-2011

Cytat:

2014-07-25 13:56:16, zuz123 napisał(a):
Super. Dziekuje bardzo za pomoc, juz wiem jak to wszystko wyglada. Faktycznie to Cooker Switch 2w1, pod nim jest miejsce na przeciagniecie kabla. Musze tylko jeszcze dowiedziec sie dokladnie jaka szerokosc kabla jest potrzebna i poprosic znajomego elektryka, zeby sprawdzil podlaczenie.


Kuchenka z boku lub stylu powinna miec tabliczke znamionowa teraz oszczednosciowo to sa naklejki ktore same odpadaja lub sie zdzieraja I tam powinno pisac jaka jest moc calosciowa I na poszczegolne elementy.
Ale nas interesuje calosciowa.

Do góry stronyOffline