Witam.Wymienilem wczoraj prysznic na nowy i wywala mi korek po 30s. Około .Poprzedni tez tak miał i wymiana co 1.5 roku pomagała ,poprostu myślałem ze to jakieś zmęczenie urządzenia ;) Tym razem nowy odrazu wywala mi korek.Czy ktoś moze cos podpowiedzieć w tym temacie ? Zanim wezwe fachowca bo chyba nie lezy wina w prysznicu.Prąd nie jest w moich zainteresowaniach ponieważ dawno temu siła mocno mnie odepchnela.CHaotycznie pisze ale to z telefonu. Pozdrawiam ...i słonecznej niedzieli dla tych co nie musza byc w pracy..

Do góry stronyOffline

Cytuj wypowiedź Odpowiedz

ie2ox4-b

Post #2 Ocena: 0

2014-07-06 09:57:10 (11 lat temu)

ie2ox4-b

Posty: 3591

Mężczyzna

Konto zablokowane

Z nami od: 27-05-2014

Skąd: Oxford

Pisząc korek mówisz o bezpieczniku. Sprawdź jego amperaż, czas zwłoki. Te urządzenia raczej nie zużywają się w ten sposób, że po pewnym czasie wywala zabezpieczenie. Jeżeli czerwony lub brązowy przewód podłączony do "L" i niebieski do "N" i zielono-żółty do "G" to tylko wina zabezpieczenia. Zabezpieczenie uzależnione od średnicy przewodu.

Do góry stronyOffline

Cytuj wypowiedź Odpowiedz

Bako81

Post #3 Ocena: 0

2014-07-06 12:03:15 (11 lat temu)

Bako81

Posty: 152

Mężczyzna

Z nami od: 16-04-2011

Skąd: troszke wieksze

Dzieki za podpowiedź wrócę to przyjze sie wiem ze na tablicy z bezpiecznikami napisane jest 30A nad prysznicowym ale jaki jest wszdzony ??? Zobacze.:

Do góry stronyOffline

Cytuj wypowiedź Odpowiedz

krakn

Post #4 Ocena: 0

2014-07-06 12:14:36 (11 lat temu)

krakn

Posty: 40201

Mężczyzna

Z nami od: 25-06-2007

Skąd: Caterham

30A to bardzo dużo grzałka na 6000W, raczej nie podejrzewam żeby był potrzebny 64!
A wywala ci tylko ten bezpiecznik, czy jeszcze taki czerwony duży, często z przyciskiem?

Bo to by oznaczało że ,masz problem z uziemieniem, gdzieś delikatnie przecieka woda lub jest wilgoć.
Liczy się czas który żyjemy dla kogoś, reszta to czas śmieć.

Do góry stronyOffline

Cytuj wypowiedź Odpowiedz

E-mailStrona WWWNumer AIM

Bako81

Post #5 Ocena: 0

2014-07-06 12:39:38 (11 lat temu)

Bako81

Posty: 152

Mężczyzna

Z nami od: 16-04-2011

Skąd: troszke wieksze

Wywala tylko ten ,lopatka opada na dol I dopiero tak po 1minucie znowu moge ja podnieść do góry bo tak to luźno chodzi.gdzie wstępnie moge iść kupić taki bezpiecznik z większym czasem zwłoki maplin ? A moze i nawet 64ke jak Krank powiedział ? Muszę pokombinowac dzieki Wam to Chociaz man opcje jakies .. Skrzynke Kable do niej I z zwenatrz miałem wymieniane z 2 lata temu..

Do góry stronyOffline

Cytuj wypowiedź Odpowiedz

ie2ox4-b

Post #6 Ocena: 0

2014-07-06 12:55:21 (11 lat temu)

ie2ox4-b

Posty: 3591

Mężczyzna

Konto zablokowane

Z nami od: 27-05-2014

Skąd: Oxford

Raczej problem z ciepłotą tego bezpiecznika. Słabo dokręcone przewody?
PS
6kW to lichutki podgrzewacz...

Do góry stronyOffline

Cytuj wypowiedź Odpowiedz

krakn

Post #7 Ocena: 0

2014-07-06 12:56:53 (11 lat temu)

krakn

Posty: 40201

Mężczyzna

Z nami od: 25-06-2007

Skąd: Caterham

no nie bardzo mozesz iść kupić mocniejszy, bo chyba 64 ma już inne wejście, tu nie jestem pewien, ale raczej nie spasuje w siedzenie 32A

Wynika to z faktu że aż 64A potrzebuje bardzo grubych kabli.

A zrób eksperyment i zamień miejscami bezpieczniki 32A, mało prawdopodobne ale możliwe że ten jest bardzo wrażliwy, czasami to pomaga. A tak to ja się obawiam czy czasem ten prysznic nie ma gdzieś przebicia i prad czasem nie "pełznie" po wilgotnej zawartości. Bo czasami tak miewam. W jednym domu mi bezpiecziki wywala, w drugim pracuje bez problemu, a dom po domu robię.

Warto by poszukać kogoś kto potrafi pomierzyć i sprawdzić uziemienie, bo jeszcze cię porazi prąd i będą jaja.
Pieczone :>


Cytat:

2014-07-06 12:55:21, ie2ox4-b napisał(a):
Raczej problem z ciepłotą tego bezpiecznika. Słabo dokręcone przewody?
PS
6kW to lichutki podgrzewacz...

*THUMBS UP*
Faktycznie może być problem ze stykiem, na kablach, rośnie opór i zamiast w podgrzewaczu to grzeje na kablach i bezpieczniku *THUMBS UP*
Liczy się czas który żyjemy dla kogoś, reszta to czas śmieć.

Do góry stronyOffline

Cytuj wypowiedź Odpowiedz

E-mailStrona WWWNumer AIM

ie2ox4-b

Post #8 Ocena: 0

2014-07-06 13:05:48 (11 lat temu)

ie2ox4-b

Posty: 3591

Mężczyzna

Konto zablokowane

Z nami od: 27-05-2014

Skąd: Oxford

A ten podgrzewacz to nie działa na zasadzie więziennej grzałki? Za moich czasów to tak się herbatkę parzyło.
Co do grubości kabli to chyba min 10 mm2.

Do góry stronyOffline

Cytuj wypowiedź Odpowiedz

krakn

Post #9 Ocena: 0

2014-07-06 13:31:06 (11 lat temu)

krakn

Posty: 40201

Mężczyzna

Z nami od: 25-06-2007

Skąd: Caterham

Cytat:

2014-07-06 13:05:48, ie2ox4-b napisał(a):
A ten podgrzewacz to nie działa na zasadzie więziennej grzałki? Za moich czasów to tak się herbatkę parzyło.
Co do grubości kabli to chyba min 10 mm2.


Ale że co? że na żyletkę? :)))
Liczy się czas który żyjemy dla kogoś, reszta to czas śmieć.

Do góry stronyOffline

Cytuj wypowiedź Odpowiedz

E-mailStrona WWWNumer AIM

Bako81

Post #10 Ocena: 0

2014-07-06 13:41:50 (11 lat temu)

Bako81

Posty: 152

Mężczyzna

Z nami od: 16-04-2011

Skąd: troszke wieksze

Panowie podgrzewacz jest 8.5 Kw .. A Wasze porady sprawdzę w wolny czas .

Do góry stronyOffline

Cytuj wypowiedź Odpowiedz