Mój bojler przy próbie włączenia się buczy, woda w nim bulgocze, kilka razy próbuje się załączyć (mignie dioda od gazu), po czym wszystko ustaje i zaczyna migać kontrolka "Reset". W każdym bądź razie nie włącza się. Miałem już tak kilka razy, ale samo przechodziło. Dzieje się tak tylko w przypadku temperatury ujemnej na zewnątrz. Otrzymałem maila z pomocy technicznej Worcestera, że przyczyną może być zamarznięta rura kondensacyjna. Problem polega na tym, że nie wiem, która to, bo rur odchodzących od bojlera jest wiele.
Oto oryginalna wiadomość z pomocy technicznej:
Thank you for your enquiry.
If your boiler is not working at present, this may be down to a frozen condensate pipe.
If the condensate pipe is frozen the boiler will be making a "gurgling" noise and if your boiler is fitted with a digital display (Greenstar Cdi, HE models) the code EA/D5 may appear 6A (Buderus models) or a flashing blue light (Greenstar I Junior and SI models) will be showing. This indicates that the condense pipe is frozen and needs defrosting.
It is likely the pipe is frozen at its most exposed point or at a bend or elbow. We recommend this is defrosted or thawed with a hot water bottle or heat wrap.
It is possible after resetting the Greenstar boiler, that an F7 fault will be displayed. This could be caused by dampness on the electrodes. Resetting the boiler a few times will dry the electrodes and clear the fault.
If you are unable to thaw the pipe yourself, you will need to seek the help of a local plumber.
Kind regards
Technical Support
Worcester, Bosch Group
Więc która to może być rura?