krakn

Post #1 Ocena: 0

2011-09-06 06:47:01 (14 lat temu)

krakn

Posty: 40201

Mężczyzna

Z nami od: 25-06-2007

Skąd: Caterham

Panowie ew panie elktrycy i elektryczki.
Sprawa jest taka ze musze poprawic konstrukcje bo anglicy zbyt zaoszczedzili.
Niby wg normy jest ptawidlowo. ale po tych kilku latach zaczelo mnie to wnerwiac.
mianowicie urządzenia pobierają ok 13A 3000W.
Problem w tym że obudowa jest bardzo ciasna i przewody oraz wiązki kabla izolowane są tylko cienką warstwą waty i docisniete górną pokrywa.
Natomiast w środku panuje temperatura około 120-140C co nie jest zdrowe dla elektryki.
Ciągle borykam się z przepalonymi stykami. przegrzannymi Przewodami a nawet spalonym .
Postanowiłem poprawić i na odcinku od gniazda zasilania do przekaznika oraz od przekaznika do grzalki dać nieco grubszy .

Fachowcy jak sądzie
1. jaki przekroj zastosować
2. Gdzie kupić

dobrze by można z metra a nie całe roki bo potrzebuję dwa kolory i tak nie więcej jak w 10 metrów.
Help me! I' need the power :-]:-]
Liczy się czas który żyjemy dla kogoś, reszta to czas śmieć.

Do góry stronyOffline

Cytuj wypowiedź Odpowiedz

E-mailStrona WWWNumer AIM

clockwork_orang

Post #2 Ocena: 0

2011-09-06 09:13:06 (14 lat temu)

clockwork_orange

Posty: 10572

Z nami od: 28-06-2007

Maplin... 8-)

Do góry stronyOffline

Cytuj wypowiedź Odpowiedz

Falcon

Post #3 Ocena: 0

2011-09-06 09:28:42 (14 lat temu)

Falcon

Posty: 1741

Mężczyzna

Z nami od: 14-02-2011

Skąd: Sunny California

1,5 mm2 tylko zeby byl w gumie sa takie specialne ktore maja wieksza odpornosc na temperature jak podjedziesz do hurtowni elektrycznej na pewno ci doradza .
“You can't stay in your corner of the Forest waiting for others to come to you. You have to go to them sometimes.” ― A.A. Milne, Winnie-the-Pooh

Do góry stronyOffline

Cytuj wypowiedź Odpowiedz

Strona WWW

Post #4 Ocena: 0

2011-09-06 09:37:05 (14 lat temu)

Uczestnik nie jest zarejestrowany

Anonim

Usunięte

Do góry stronyOffline

Cytuj wypowiedź Odpowiedz

AndrzejW

Post #5 Ocena: 0

2011-09-06 09:50:51 (14 lat temu)

AndrzejW

Posty: 1064

Mężczyzna

Z nami od: 04-04-2007

Skąd: Grays

jak niedrogo to sAGyAqy%2FDSGVBgOHPBfATKVETOKIWHcwqoICuDrG%2FxTcDPfxIrYzUvEu76RzzM6wutKTeo9AOCB%0AtDs76aYYKg%3D%3D" target="_blank">w najbliższym Wilkinsonie

Do góry stronyOffline

Cytuj wypowiedź Odpowiedz

Post #6 Ocena: 0

2011-09-06 12:32:26 (14 lat temu)

Uczestnik nie jest zarejestrowany

Anonim

Usunięte

Do góry stronyOffline

Cytuj wypowiedź Odpowiedz

Falcon

Post #7 Ocena: 0

2011-09-06 12:35:05 (14 lat temu)

Falcon

Posty: 1741

Mężczyzna

Z nami od: 14-02-2011

Skąd: Sunny California

moze sie okazac ze 2,5mm2 bedzie mial problem w zacisk wlozyc
“You can't stay in your corner of the Forest waiting for others to come to you. You have to go to them sometimes.” ― A.A. Milne, Winnie-the-Pooh

Do góry stronyOffline

Cytuj wypowiedź Odpowiedz

Strona WWW

krakn

Post #8 Ocena: 0

2011-09-06 12:43:15 (14 lat temu)

krakn

Posty: 40201

Mężczyzna

Z nami od: 25-06-2007

Skąd: Caterham

1,5mm to za mało.
Właśnie mierzyłem rdzeń kabla jaki stosuje producent.
Tu by się przydało 2 - 2,5 mm.
A jakie stosuje się w kuchenkach elektrycznych, w bojlerach itp?
Kurna chyba byłem wtedy na wagarach nie pamiętam jak to wyliczyć ;)

Dzięki za namiary będę zaraz googlował sklepy.

EDIT
do łączenia kabli stosuje albo takie tulejki, albo też zaciskowe wsuwki, które potem wkładam na styki.
Tyle że jak zrobię to tak jak trzeba to nie powinno być problemu powinno się udać. tym bardziej że będzie to zaledwie kilkanaście cm kabla, reszta to sekcja sterująca.
Liczy się czas który żyjemy dla kogoś, reszta to czas śmieć.

Do góry stronyOffline

Cytuj wypowiedź Odpowiedz

E-mailStrona WWWNumer AIM

Falcon

Post #9 Ocena: 0

2011-09-06 12:53:56 (14 lat temu)

Falcon

Posty: 1741

Mężczyzna

Z nami od: 14-02-2011

Skąd: Sunny California

Gęstość prądu w przewodniku definiuje się jako stosunek natężenia prądu do pola przekroju poprzecznego przewodnika:

J = I/S

gdzie

I - natężenie prądu płynącego przez przewodnik,
S - pole przekroju poprzecznego przewodnika.

Teraz moc P = U*I*cos(fi) bądź P=U*I chyba wiesz które do czego?
A najlepiej to liczyć dla mocy pozornej S = U*I i tak przekroje zaokrągla się w górę.

Z drugiego wzoru wyznaczasz I podstawiasz do wzoru pierwszego za I, przekształcasz do momentu aż otrzymasz S = ...(przekrój w zależności od mocy i gęstości prądu)

czyli dla kabla 1,5 jakies 18A
2,5 jakies 25A

[ Ostatnio edytowany przez: Falcon 06-09-2011 13:08 ]

“You can't stay in your corner of the Forest waiting for others to come to you. You have to go to them sometimes.” ― A.A. Milne, Winnie-the-Pooh

Do góry stronyOffline

Cytuj wypowiedź Odpowiedz

Strona WWW

krakn

Post #10 Ocena: 0

2011-09-06 13:06:40 (14 lat temu)

krakn

Posty: 40201

Mężczyzna

Z nami od: 25-06-2007

Skąd: Caterham

hm, to w takim razie 2,5 mm powinno spokojnie wytrzymać dla max ~19A czyli jest spory margines.


I wiecie co odkryłem?
że stycznik, czy tzw przekaźnik jest tak podpięty że nie pracuje!! Całe obciążenie 3KW leci na termostaty i wyłącznik główny.

Ja pierdziu, co za inteligent to kurna projektował i krzyczą sobie za to ponad tysiaka, zaraz sprawdzę drugą nagrzewnice czy ktoś się pomylił czy tak debilnie zaprojektowali.

Liczy się czas który żyjemy dla kogoś, reszta to czas śmieć.

Do góry stronyOffline